Форма входа




The Gross National Debt
Рынок Forex | Фондовый рынок
Среда, 18.02.2026, 09:48
 
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS










Даляры,баксы,зелёные-это жизнь и смерть наша..
Главная | Мой профиль | Выход
Перенастройка ИБП после переезда офиса - Форум аналитика форекс торговые сигналы


[ Личные сообщения() · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Перенастройка ИБП после переезда офиса
makartaranovsДата: Вторник, Вчера, 18:15 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Переехали в новый офис, перевезли все оборудование включая ИБП. Теперь блок ведет себя странно - часто переключается на батареи, хотя свет не пропадает. Что не так?
 
kozeevkiril269Дата: Вторник, Вчера, 19:05 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Скорее всего в новом помещении другие параметры электросети - напряжение может быть выше или ниже, частота гуляет. ИБП настроен на определенные пороги срабатывания, которые были оптимальны для старого офиса, а сейчас не подходят. У нас была точно такая же история после переезда - источник Riello постоянно щелкал реле и уходил на батареи. Пригласили инженера из А сервис, он замерил параметры сети в новом помещении, перенастроил пороги чувствительности и диапазон входного напряжения https://aups.ru после этого переключения прекратились. Еще посоветовал проверить заземление, потому что его отсутствие тоже может вызывать ложные срабатывания. Работа заняла меньше часа, зато оборудование теперь функционирует корректно.
 