| makartaranovs | Дата: Вторник, Вчера, 18:15 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Переехали в новый офис, перевезли все оборудование включая ИБП. Теперь блок ведет себя странно - часто переключается на батареи, хотя свет не пропадает. Что не так?
|
| |
| |
| kozeevkiril269 | Дата: Вторник, Вчера, 19:05 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Скорее всего в новом помещении другие параметры электросети - напряжение может быть выше или ниже, частота гуляет. ИБП настроен на определенные пороги срабатывания, которые были оптимальны для старого офиса, а сейчас не подходят. У нас была точно такая же история после переезда - источник Riello постоянно щелкал реле и уходил на батареи. Пригласили инженера из А сервис, он замерил параметры сети в новом помещении, перенастроил пороги чувствительности и диапазон входного напряжения https://aups.ru после этого переключения прекратились. Еще посоветовал проверить заземление, потому что его отсутствие тоже может вызывать ложные срабатывания. Работа заняла меньше часа, зато оборудование теперь функционирует корректно.
|
| |
| |